打工e族

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 82|回复: 0

节约压缩机械冷却系统在运行时会消耗大量能源

[复制链接]

1

主题

1

帖子

5

积分

初入职场

Rank: 1

积分
5
发表于 2024-1-8 19:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因此只有尽可能关闭它们才有意义,而是以节能器模式运行作为数据中心的主要冷却模式。许多精密空调和冷水机都提供“节能器模式”选项,这是一种节能功能,通过关闭或关闭机械压缩机来减少能耗。根据数据中心设施的周围气候和特定环境/地理位置,可以使用经过预处理和过滤的外部空气来降低能源消耗和成本,通常称为自然空气冷却。然而,将外部空气引入经过调节的数据中心空间存在引入空气中的颗粒物和污染物(即沿海地区常见的盐)的风险,这些颗粒物和污染物可能会损害敏感的 IT 设备,导致系统故障或关闭。

外部空气的引入也会导致维持数据中心适当湿度的复杂性。从运营 电子邮件营销列表 度来看,提供额外加湿或除湿的需要可能成本高昂,因为这两个过程都需要消耗大量能源来运行。其他风险较小、性能相同或更好的省煤器模式包括水侧省煤器和间接蒸发热交换。

在节能器模式下运行可以通过利用室外空气排热或在一年中较冷的月份作为供应空气来节省能源,从而允许关闭制冷机和压缩机等基于制冷剂的冷却组件或以降低的容量运行。通过实施节能,数据中心可将 PUE 提高高达 50%,并可节省 4% 至 25% 的能源。在某些气候下,冷却系统可以主要在节能器模式下运行,允许直接膨胀冷却(即机械冷却)主要作为备用措施。其他专家表示,冷却系统通过在节能器模式下运行,每年可节省 70% 以上的能源成本,相当于年化电力使用效率 (PUE) 降低 15% 以上。



美国供暖、制冷和空调工程师协会 (ASHRAE) 制定了指导方针,定义了基准数据中心冷却系统,以建立最低性能要求,通常是通过流体热交换器节能模式具有冷却器旁路的冷冻水系统。虽然 ASHRAE 90.1 并未规定必须使用该系统,但所实施的节能器模式必须满足或超过该基准系统的性能。每个系统都有其优点和缺点。例如,由于流经管道的水会产生污垢,使用水传输热能的开放式冷却系统的预期寿命通常比使用空气-空气热交换的系统要短。也就是说,使用蒸发辅助的冷却系统受到与水接触的热交换介质的表面积的限制。总体而言,应考虑到任何冷却系统的预期寿命都会受到其生命周期内执行的维护量的显着影响。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|打工e族 ( 鲁ICP备2021044221号 )

GMT+8, 2024-11-24 07:30 , Processed in 0.050166 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表